我在加了10米線溫度盡然比以前上升了4度,不動程序的話能否有辦法解決?
hogoqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 607 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-13
最后登錄: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 13:58
有人看沒人回答?
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-26 17:11
兩個問題:
1.你用的是熱電阻還是熱電偶?
2.你用的電纜?若是熱電阻,則用普通屏蔽電纜即可;若是熱電偶,則需要使用專用的補償導線。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hogoqiu) 熱心助人
    hanqin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1237 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 2922 分
    在線時間: 925(小時)
    注冊時間: 2009-01-09
    最后登錄: 2023-10-27
    查看hanqin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-26 17:23
    你連接的是儀表還是PLC?
    用三線或者四線試試。
    jinjunqian
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jinjunqian的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-26 17:44
    接儀表可通過儀表補償
    jinjunqian
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jinjunqian的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-26 17:47
    儀表補正功能去實現偏差
    情緣惜水
    工控永無止境
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 890 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2011-03-07
    最后登錄: 2021-05-11
    查看情緣惜水的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-26 20:49
    通過溫控器校正偏差
    807336865
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 874 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-01-24
    最后登錄: 2019-06-10
    查看807336865的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-26 21:35
    PT100好像是鉑電阻吧
    waitfor
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 604 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5871 分
    在線時間: 406(小時)
    注冊時間: 2010-07-04
    最后登錄: 2024-10-29
    查看waitfor的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-26 22:55
    yangrmg
    經驗是練出來的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 5909 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-12-22
    最后登錄: 2024-04-09
    查看yangrmg的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-26 23:12
    程序控制溫度?有點不明白
    zhaosq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 595 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2008-07-19
    最后登錄: 2012-08-24
    查看zhaosq的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-26 23:29
    Pt100如果僅僅是加了10米線就出現溫度比以前上升了4度,根據經驗:線路有問題,仔細測一下線間電阻,處理一下接線端子點:再有就是Pt100質量問題或者忽視了環境溫度變化。
    redrock99
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 320 個
    工控威望: 554 點
    下載積分: 3735 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2009-02-04
    最后登錄: 2024-10-28
    查看redrock99的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-26 23:37
    不管是接什么,熱電阻是要用三芯的,屏蔽電纜,如果接儀表用零點修正,PLC也是這樣
    • «