hogoqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 607 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-13
最后登錄: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-26 13:49
我在加了10米線溫度盡然比以前上升了4度,不動程序的話能否有辦法解決?
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-18 21:52
若是熱電阻,2k則用普通屏蔽電纜即可;若是熱電偶,3k則需要使用專用的補償導線。
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-18 21:59
你只要知到了差了二度,在程序中改一下就好了,改模擬信號,要不用補償導線試試