我在加了10米線溫度盡然比以前上升了4度,不動程序的話能否有辦法解決?
zhaosq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 201 點
下載積分: 595 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2012-08-24
查看zhaosq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 23:29
Pt100如果僅僅是加了10米線就出現溫度比以前上升了4度,根據經驗:線路有問題,仔細測一下線間電阻,處理一下接線端子點:再有就是Pt100質量問題或者忽視了環境溫度變化。