引用樓主呂工于2011-03-27 11:12發表的 PLC程序設計與外接開關之間的銜接關系 :
各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。
我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
.......
急停:切斷輸出地同時,最好同時切斷PLC輸出COM端子的電源,防止輸出點因故障無法斷開而故障擴大
手自動:自動切換到手動使,建議1不要再繼續循環執行,設備現場有時發現異常需要及時中斷循環并手動進行復位,
另外,手自動的切換建議不用旋鈕,而用不帶自鎖的按鈕在程序中保持,特別是現場震動較大場合,本人曾在現場遇到多起旋鈕開關信號偶發抖動致循環中斷,花費修理分析時間較長
如此應用時,必須設置自動狀態指示
還補充一點個人的心得,循環啟動時,程序中最好利用循環啟動的下降沿觸發有效,這可以給操作人員留有一定的反應余地,循環啟動按下時,操作人員還可以觀察下是否有其他現場隱患,如有,可按急;蚴謩影粹o避免進入循環
自動狀態時,建議保留部分手動強退功能,一旦發現某些異常,可以立即強動用以脫離危險狀態,因為此時按急停,有可能由于運動慣性的存在進一步擴大故障
個人的淺薄理解,僅供借鑒
如有不同看法,請指正,不要人身攻擊