卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2430 個
工控威望: 3018 點
下載積分: 10222 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-07
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。

我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
{啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
  不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已更多好的方式方贰Ｖx謝!
相信自我!
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-11-05
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 12:23
引用
引用第1樓poorwer于2011-03-27 11:59發表的  :
急停最好把外圍的電源電路給斷了,以防程序失靈起不到作用

是呀,急停最好獨立于PLC控制系統之外。