各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。
我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
{啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已膏好的方式方贰Ｖx謝!