lixiaodong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2018-05-31
查看lixiaodong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-07 19:25
各位大俠請教一下:S7-200PLC通過RS485與變頻器通訊時,有時會碰到由于各種原因把PLC通訊口燒壞而聯系不上,有沒有辦法加個保護裝置?要求投入價格便宜,簡便易行的辦法,謝謝各位幫忙!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-08 09:40
這個一般不用考慮,如果一定要加成本的話可以加一個RS485隔離器,我用S7-200已有100多臺,只遇到過一次通信口損壞,而且是打雷壞的,一般情況下更換75176芯片即可修復!成本1元左右。
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-10 10:04
可以加一個通訊隔離器,要是經常損壞通訊端口,建議你檢查一下線路有無漏電或強電干擾。
日出
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 193 點
下載積分: 608 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2021-02-19
查看日出的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-12 13:51
沒有碰到過串口壞,帶電插拔都沒有問題,變頻器接地按規范做就行了!