各位大俠請教一下:S7-200PLC通過RS485與變頻器通訊時,有時會碰到由于各種原因把PLC通訊口燒壞而聯系不上,有沒有辦法加個保護裝置?要求投入價格便宜,簡便易行的辦法,謝謝各位幫忙!
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 10:04
可以加一個通訊隔離器,要是經常損壞通訊端口,建議你檢查一下線路有無漏電或強電干擾。