• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-01-07 20:11
引用
引用第11樓niningtt于2010-12-30 11:44發表的  :
200的就可以了

我只想說這位仁兄牛B,不過我就怕你的空開連跳的機會都沒有,直接焦了
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-01-07 20:23
400A的小了,你的設備是頻繁啟動的還是斷續啟動的呀,這樣可不一樣啊,一般嚴格講頻繁啟動的要是額定的3倍,不是頻繁的要1.25-2.05之間啊,所以你的有點小,就有可能經常跳閘,建議選600的吧,并且你需要什么樣的載流曲線啊,很多條件呢。祝你能順利。。。下來,電器這東西你騙不了它的,所以要認真
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-01-08 15:03
210KW的電在430A左右,最好還是選用630A的空開好了,如果是進口的400A空開也可以。
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-11-03
查看平凡人生的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-01-08 16:08
太小了,用630合適點
xct20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-10-05
查看xct20的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-01-08 16:20
我想應根據負載特性,至小也要用到400A.
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-01-08 19:10
dw15-------632a萬能斷路器    630A
chou2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chou2003的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-01-08 19:38
如果是按照我的經驗就用630A 的!
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-01-08 23:05
  
wuxueyao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuxueyao的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-01-09 13:15
太小了
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-05-01 20:47
查一下有關資料 不要光聽別人的因為沒人會對自己說的話負責的
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-05-01 21:05
我的一臺設備,電加熱234KW,電機40KW左右,總電流435A,最大電機75KW,變頻啟動?紤]到電壓的波動增高,放棄500A,選擇630A的空開。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go