現有一臺210KW的設備,打算總開用400A的,請問各位,這樣選擇合不合理,望兄弟們給點意見哈
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 17:12
設備總負載就是210KW嗎?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 17:14
負載除功率因素,在除電壓
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 681 點
下載積分: 66146 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-29 17:37
去問問我哥,他的名字是:ymmfa
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-29 19:14
IN=(1.5~2.5)IMN       P=1.79UL*IL*COS
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-29 19:18
最大的電機是多少KW?  如果最大的電機是150KW,     400A空開不行

最大的電機是100KW,   也不行。
[ 此帖被mayanheng在2010-12-29 19:23重新編輯 ]
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1285(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-29 19:24
用600A
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 70026 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-11-09
查看西歐工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-29 19:34
一般選用630的。
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1392 點
下載積分: 1616 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-11-08
查看ccy5156的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-29 21:23
太小了,建議630A
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-30 10:46
這臺設備的總功率是210KW第一你要看最大的電機是多大,第二是什么行業,如是重工或者是輕工所選的空開也不樣,機加工也不樣,有的設備運轉起來后只有它所標的功率的百分之五十,要根據實際情況來選型。樓主最好把電機大小全部發上來和設備的用途。
ckl801211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 118 點
下載積分: 512 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-11-22
最后登錄: 2017-01-12
查看ckl801211的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-30 10:55
空開大點無所謂
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-30 11:44
200的就可以了
樓主留言:
兄弟,400A我都嫌有點小,你叫我用200A的,害我呀你
  • «