樓主  發表于: 2010-12-18 16:27
(1)關于步進功能圖中不連續轉移問題,例如從S23轉到S0,一般用OUT而不用SET,這樣做有無原因或好處?實際驗證二者均可,有的書中直接用SET,有的書中不允許用SET,查閱手冊只是推薦用OUT,我想這個地方有無明確原因或好處。
(2)關于S10-S19的問題,一般工作步是從S20開始,我不知道何時能用S10開始?從否舉例說明一下,我在實踐中將S20換用S10,一般情況下是可以的。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 21:53
可以用SET的,一般的順控都這樣用
zhouxv520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouxv520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-20 22:06
一般說來,狀態轉移用SET。但是順控設計中為了區別最后一個狀態返回到前面狀態所以用OUT加以區別。其實正如筆者所講,兩者可互換。
S10和S19為回原點狀態。其功能與S20以后的狀態沒有多大區別。只是在多種操作方式設計中,若需要設置回原點狀態時就要用到這10個S元件了。需要注意的是S10到S19都不具備停電保持功能。
jamesyue
練就一身好的技術才是硬道理
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 289 點
下載積分: 677 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2017-03-15
查看jamesyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-20 22:09
學習學習
James
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-25 18:23
關于用OUT還是SET,我最新發現如果是輸入STL梯形圖運行沒有區別,唯一區別是如果輸入STL梯形圖轉SFC順序功能圖時,不能轉,因為軟件默認不連續轉移用OUT
阪神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 437 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-04-01
最后登錄: 2023-03-27
查看阪神的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-26 16:42
學習學習
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-26 16:46
2樓與4樓的回答很具體。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-26 17:02
如4樓所說,跳轉用OUT,是為了符合SFC的要求。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
hjbwsm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hjbwsm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-26 19:57
學習了一點點,謝謝