plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 16:27
(1)關于步進功能圖中不連續轉移問題,例如從S23轉到S0,一般用OUT而不用SET,這樣做有無原因或好處?實際驗證二者均可,有的書中直接用SET,有的書中不允許用SET,查閱手冊只是推薦用OUT,我想這個地方有無明確原因或好處。
(2)關于S10-S19的問題,一般工作步是從S20開始,我不知道何時能用S10開始?從否舉例說明一下,我在實踐中將S20換用S10,一般情況下是可以的。
zhouxv520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouxv520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 22:06
一般說來,狀態轉移用SET。但是順控設計中為了區別最后一個狀態返回到前面狀態所以用OUT加以區別。其實正如筆者所講,兩者可互換。
S10和S19為回原點狀態。其功能與S20以后的狀態沒有多大區別。只是在多種操作方式設計中,若需要設置回原點狀態時就要用到這10個S元件了。需要注意的是S10到S19都不具備停電保持功能。