njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-20
查看njaolian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-17 10:15
維綸觸摸屏與西門子300PLC通訊,中途只要打開伺服,通訊過段時間就出問題,接地什么的都好了,不開伺服,就OK,不知道咋回事,有用過維綸觸摸屏的指導一下。
同時與WINcc通訊沒問題,只有維綸觸摸屏出問題,大家看看


問題解決了,最后發現時300的硬件配置有問題,導致通訊問題,謝謝幫助解答的工控好友。。。。。!
[ 此帖被njaolian在2010-12-18 11:04重新編輯 ]
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 08:29
干擾問題,,與第三方通訊時如果兼容性和抗干擾性沒有處理好的話就會出現樓主遇到的現象。兩種方法,,一種是降低屏的通訊速率,二種是,加強抗干擾措施,盡量采取隔離連接方式,
樓主留言:
雖然沒解決,還是很感謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(njaolian) 雖然沒解決,還是很感謝
    njaolian
    新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
    級別: VIP會員
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 452 個
    工控威望: 2333 點
    下載積分: 1982 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-12-20
    查看njaolian的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-18 08:56
    試過了,不是干擾問題,換了個海泰克的觸摸屏,斷電的情況下,只要觸摸屏與PLC的電纜沒斷,西門子與WINcc的組態通訊就斷開,斷開的時候,如果把已經沒電的海泰克的觸摸屏通訊線拔掉,立馬WINcc與PLC通訊恢復正常,
    海泰克屏蔽維綸好點,至少插上能通訊,只不過是WINcc斷了,維綸插上一點反應都沒有,必須要把WINcc斷了才有反應。
    杯具了,可是不是我杯具,是我朋友杯具,昨晚看了一下情況,我無能為力啊,有能幫忙的嗎?
    meiyouleya
    天黑路滑,社會復雜。!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 385 個
    工控威望: 422 點
    下載積分: 1377 分
    在線時間: 119(小時)
    注冊時間: 2006-11-01
    最后登錄: 2021-08-13
    查看meiyouleya的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-12-18 16:03
    知道,,說到底還是干擾沒有處理好,,以前遇到同樣的情況,不過不是海泰克和維綸,是proface上出現過類似問題。
    樓主留言:
    說了,不是干擾問題了,最后解決方法,發現300的硬件配置出了問題,配置搞好了就好了。
    但上面得出結論,同等條件海泰克優先于WINCC使用,維綸不行。
    懿炎
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看懿炎的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-12-21 20:43
    參考下可以呀