維綸觸摸屏與西門子300PLC通訊,中途只要打開伺服,通訊過段時間就出問題,接地什么的都好了,不開伺服,就OK,不知道咋回事,有用過維綸觸摸屏的指導一下。
同時與WINcc通訊沒問題,只有維綸觸摸屏出問題,大家看看
問題解決了,最后發現時300的硬件配置有問題,導致通訊問題,謝謝幫助解答的工控好友。。。。。!