szjjw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看szjjw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-02 21:56
一臺三菱FX2N-128MR-001PLC上電電源POWER指示燈亮,撥動開關至RUN處,不能運行,RUN指示燈也亮,無任何報警,備用3.6V電源正常,撥動開關也是好的,與電腦連線無法連接,請各位師傅分析下是什么原因造成的?小弟不勝感激
szjjw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看szjjw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 21:57
剛剛寫錯了,RUN指示燈一直都不亮
吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-02 22:10
電源是否正確輸入,也有可能是內部保險絲燒斷,還可能是電源部分壞了。
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-02 23:49
PLC壞了
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-03 11:23
與電腦連線無法連接?是通過編程口并用編程軟件無法連接還是通過通訊口與電腦無法連接?講清楚方便判斷。
如果是后一種無法連接,要考慮程序內的連接參數是否被程序自身改動。也就是程序有了“問題”
wuxingqiong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuxingqiong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-04 11:56
我有一個這樣的二手PLC要賣。QQ:1531319960
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-04 14:47
查外部供給的電源是否正常,當外部供給的電源低于額定電壓且偏離大于允許值時,PLC將無法工作,但POWER燈還會點亮的,本人曾遇到過多次


當然,PLC內部的電源板出現問題也是此現象

另外樓主提到,PLC與電腦無法通訊,個人認為就是外部電源或PLC內部電源板問題
szjjw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看szjjw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-05 10:17
謝謝大家,我再仔細檢查下內部電源,原來一直都是可以的,放置了大概有兩個月沒有用,再拿出來用時就出現了電源指示燈一直亮著,撥動開關至RUN處,RUN指示燈不亮,電源指示燈一直亮,無任何報警,也無法連線
foshanyzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 203 點
下載積分: 604 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2023-08-18
查看foshanyzq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-05 11:30
PLC壞了
liuxiangbo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuxiangbo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-12 17:02
應該是PLC壞了吧,