一臺三菱FX2N-128MR-001PLC上電電源POWER指示燈亮,撥動開關至RUN處,不能運行,RUN指示燈也亮,無任何報警,備用3.6V電源正常,撥動開關也是好的,與電腦連線無法連接,請各位師傅分析下是什么原因造成的?小弟不勝感激
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 11:23
與電腦連線無法連接?是通過編程口并用編程軟件無法連接還是通過通訊口與電腦無法連接?講清楚方便判斷。
如果是后一種無法連接,要考慮程序內的連接參數是否被程序自身改動。也就是程序有了“問題”