厚黑達
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看厚黑達的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-26 22:33
三菱伺服系統,采用三菱Q系列PLC控制,設置的是用脈沖控制,在運行時會出現參數不變的情況下,機構跑的位置會變化!初步懷疑是有脈沖干擾,求教高手有什么方法可以判斷是否真的為脈沖干擾,是的話有什么方法可以解決
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-26 22:37
用程序讓伺服跑固定的位置,比如右一百萬個脈沖,左一百個脈沖。如次很多次看跑的位置對不。
使用良好的接地和優質的屏蔽線會好一些。
所以很多系統會考慮使用總線控制,可能就是為了防止這種現象。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-27 15:54
可以先核對脈沖數是否一樣.
例如:PLC送出1000 PLS ,在GX Configurator-QP Monitor 可以看到送出PLS
     或是在驅動器Monitor監視[P值]
再來解決是否有干擾的問題
劉洋88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 838 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2018-02-05
查看劉洋88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-27 19:02
很多系統會考慮使用總線控制?
easehuanghui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 137 點
下載積分: 519 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2013-11-21
查看easehuanghui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-21 00:18
等待答案回答
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-21 06:20
引用
引用第1樓ymmfa于2010-11-26 22:37發表的  :
用程序讓伺服跑固定的位置,比如右一百萬個脈沖,左一百個脈沖。如次很多次看跑的位置對不。
使用良好的接地和優質的屏蔽線會好一些。
所以很多系統會考慮使用總線控制,可能就是為了防止這種現象。

你好!我沒用過伺服,請問伺服能存儲控制信息嗎?我意思是PLC能否通過485通信直接控制伺服驅動器完成任務?
溫柔殺手
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1983 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2019-11-18
查看溫柔殺手的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-21 09:15
那是不可能的,伺服是用脈沖控制的,485通信能產生脈沖嗎?
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-21 11:11
那是不可能的,伺服是用脈沖控制的,485通信能產生脈沖嗎,我看過 好多數控設備,用了好象是485模塊通訊,這如何解釋
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-21 11:25
樓上是說PLC通過485通訊,控制伺服