三菱伺服系統,采用三菱Q系列PLC控制,設置的是用脈沖控制,在運行時會出現參數不變的情況下,機構跑的位置會變化!初步懷疑是有脈沖干擾,求教高手有什么方法可以判斷是否真的為脈沖干擾,是的話有什么方法可以解決
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-26 22:37
用程序讓伺服跑固定的位置,比如右一百萬個脈沖,左一百個脈沖。如次很多次看跑的位置對不。
使用良好的接地和優質的屏蔽線會好一些。
所以很多系統會考慮使用總線控制,可能就是為了防止這種現象。