kongxiao
師父多多,好處多多!嘿嘿!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 320 點
下載積分: 1338 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2019-03-05
查看kongxiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-05 22:48
我在安裝調試過程中遇到的問題
1 插上編程器后把編程器打在測試檔位上后PLC的內部脈沖M8011 M8012 周期會變長!懷疑擴展過多,加了4個!
2 在線編程的時候電腦打在監控寫入檔上的時候問題也是同上!懷疑通行問題!
3 控制柜內溫度過高時問題也是同上!換新PLC問題解決!
4 使用應用指令過多或者程序過長問題也是同上!避免使用內部脈沖!
                    我想問的是為什么會這樣?有什么好的辦法可以避免這類問題?
[ 此帖被kongxiao在2010-11-05 23:05重新編輯 ]
不恥下問,是以謂之文也。。。!
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-06 01:22
你用的可能是假的三菱PLC吧
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158510 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-06 10:39
引用
內部脈沖M8011 M8012 周期會變長

怎么測試出來的??

如果1,2,4條可以用掃描周期來解釋,第3條有點莫名其妙了。