我在安裝調試過程中遇到的問題
1 插上編程器后把編程器打在測試檔位上后PLC的內部脈沖M8011 M8012 周期會變長!懷疑擴展過多,加了4個!
2 在線編程的時候電腦打在監控寫入檔上的時候問題也是同上!懷疑通行問題!
3 控制柜內溫度過高時問題也是同上!換新PLC問題解決!
4 使用應用指令過多或者程序過長問題也是同上!避免使用內部脈沖!
我想問的是為什么會這樣?有什么好的辦法可以避免這類問題?
[ 此帖被kongxiao在2010-11-05 23:05重新編輯 ]