寬容
活到老學到老!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 211 點
下載積分: 964 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2013-09-02
查看寬容的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-29 15:37
我有一臺0.4KW臺達變頻器壞了,故障序號顯示OL,我確定是上面顯示面板這塊電路板壞了,不知哪位知道是哪個元件壞了。
重在積累!
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 351 點
下載積分: 2050 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-01
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 16:48
過載報警
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9653 個
工控威望: 8538 點
下載積分: 16682 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-29 16:59
1,拆下電機,讓變頻器空載,運行變頻器,看還報這個故障不? 如果故障,CPU板或者檢測電路壞,這種情況一年內是保修的。
2,如果沒故障,接上合適的電機,并且要確認電機大小,空載運行,看故障不。如果故障也是CPU板壞或者檢測電路壞,這種情況一年內是保修的。
3,如果以上都不故障,變頻器則沒有太大問題,也有可能是內部計算過載的地方出錯?梢园炎冾l器拆掉,撥掉CPU板與電源板之間的連接線,讓電容放電。然后清除參數,吹一口仙氣,上電運行,正常了。

舉例:
A:有一年在江陰某印染廠,有一臺變頻器總報過電流,電工認為變頻器壞了。其實是電機壞了,換臺電機就不報了。
B:有一年在外高橋船廠,有一臺E540就總報過電流,但它也不是一直報,偶爾報。我就觀察它運行時的電流,電流比較接近額定電流值,理論上如果機械那邊負重重一點,就有可能過載。于是我使用步驟3的辦法,再裝上變頻器后,運行時的電流竟然少了20%,就正常運行了。
C:某臺變頻器一直報過電壓,注意,是過電壓。接不接電機都報過電壓,送修廠家,廠家說是變頻器的檢測電路壞了,理論上過電流也有可能出現這種情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(283276325) 熱心助人
  • 下載積分:+2(再見理想) 支持原創~!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    寬容
    活到老學到老!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 71 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 964 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2010-08-18
    最后登錄: 2013-09-02
    查看寬容的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-10-29 18:56
    我說的是已排除了電源板和電機壞了,是顯示這塊線路板壞,只不過是不知哪個元件壞!只是顯示OL!
    重在積累!
    黃猛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 303 個
    工控威望: 270 點
    下載積分: 1227 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2007-09-24
    最后登錄: 2019-12-06
    查看黃猛的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-10-29 21:15
    OL一般是過流故障。先空載變頻器有無故障。無就查電機,一般是電機壞了或卡轉,或負載過大
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9653 個
    工控威望: 8538 點
    下載積分: 16682 分
    在線時間: 5318(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-10-31
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-10-29 23:07
    引用
    引用第3樓寬容于2010-10-29 18:56發表的  :
    我說的是已排除了電源板和電機壞了,是顯示這塊線路板壞,只不過是不知哪個元件壞!只是顯示OL!


    通常維修中心都是重新給線路板上的芯片寫程序,或者更換線路板。所以我們自己一般是無法修復的。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水