我有一臺0.4KW臺達變頻器壞了,故障序號顯示OL,我確定是上面顯示面板這塊電路板壞了,不知哪位知道是哪個元件壞了。
重在積累!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9653 個
工控威望: 8538 點
下載積分: 16682 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 16:59
1,拆下電機,讓變頻器空載,運行變頻器,看還報這個故障不? 如果故障,CPU板或者檢測電路壞,這種情況一年內是保修的。
2,如果沒故障,接上合適的電機,并且要確認電機大小,空載運行,看故障不。如果故障也是CPU板壞或者檢測電路壞,這種情況一年內是保修的。
3,如果以上都不故障,變頻器則沒有太大問題,也有可能是內部計算過載的地方出錯?梢园炎冾l器拆掉,撥掉CPU板與電源板之間的連接線,讓電容放電。然后清除參數,吹一口仙氣,上電運行,正常了。

舉例:
A:有一年在江陰某印染廠,有一臺變頻器總報過電流,電工認為變頻器壞了。其實是電機壞了,換臺電機就不報了。
B:有一年在外高橋船廠,有一臺E540就總報過電流,但它也不是一直報,偶爾報。我就觀察它運行時的電流,電流比較接近額定電流值,理論上如果機械那邊負重重一點,就有可能過載。于是我使用步驟3的辦法,再裝上變頻器后,運行時的電流竟然少了20%,就正常運行了。
C:某臺變頻器一直報過電壓,注意,是過電壓。接不接電機都報過電壓,送修廠家,廠家說是變頻器的檢測電路壞了,理論上過電流也有可能出現這種情況。