chiva
級別: *
|
很奇怪的接線方式,沒有完全明白你圖紙要表達的意思,建議提問一定要圖示清晰,問題表述清楚,這樣會提高提問的效率. 光電接線正確,輸出公共端為何要接高電平?如果繼電器和接觸器線圈工作電壓是220V,當前PLC的輸出電壓是不能驅動線圈.的。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
COM,COM0~COM?不要接24V 要出問題的 另外,你要確定這個繼電器和接觸器的線圈,通常接觸器的線圈大一些,供電是另外給的,用PLC的電源會增加故障率。 繼電器的可以這樣接: COM和COM0短接 Y0和24+接繼電器的兩端 當Y0輸出的時候,Y0與24+之間產生24電壓,驅動繼電器 |
|
---|---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
|
樓上的說的清晰點,就是這樣辦的,你用的是什么牌子的PLC呀,我沒有用過 |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
C0是Y0的公共端,C1是Y1的,C2是Y2 Y3 Y4 Y5的,Y點與各自的公共端想當于一個開關(就是他們Y點輸出繼電器的觸點),當負載不是PLC內部24V供電時,不要將C0 C1 C2 C3等等的C點與PLC 24V的COM端相接,建議PLC 24V不要用來給Y點的負載供電。 當PLC的24V給接近開關供電時,24V的COM與X點的COM以及NPN接近開關的藍色線接一起,圖中24V的24就和接近開關的棕色線接一起,接近開關的黑色線就與對應的X點接一起。 建議不會PLC接線的朋友找身邊懂的人請教他們效果會好些, |
---|---|
|
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
|
我想他用的肯定是三菱FX系列的PLC,你接近開關選型沒問題,但接線有問題。 |
|
---|---|---|
|
巴山夜雨
級別: *
|
輸出端的CO就是COM ,但聽有人說輸出端不能接AC220V,是不是我把輸入端的COM 與24V連接再接NPN光電開關的棕線,用24V上面的COM接光電開關的藍線,黑線接X(jué)就對啦? |
---|---|
|