COM,COM0~COM?不要接24V  要出問題的

另外,你要確定這個繼電器和接觸器的線圈,通常接觸器的線圈大一些,供電是另外給的,用PLC的電源會增加故障率。

繼電器的可以這樣接:

COM和COM0短接  Y0和24+接繼電器的兩端

當Y0輸出的時候,Y0與24+之間產生24電壓,驅動繼電器
特別提醒大家: