引用引用第5樓zhzh791126于2010-10-26 09:19發表的 :這種控制有兩種辦法,不是樓主說的有多余的問題,一;18mm的感應開關可以控制伺服驅動器的停止端子,這樣伺服驅動器就可以停止了,二;10000個脈沖對應20mm。那18mm對應多少個你就發多少個就好了,用PLSY指令,還要看響應速度,實際編程時最好用中斷