zhangsu2009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 181 點
下載積分: 588 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2018-07-18
查看zhangsu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-24 23:45
各位大俠你們好,我現在有一個問題:如何我用三菱PLC給三菱MR伺服發10000個脈沖,絲桿位移20mm,但我在18mm處用感應開關控制絲桿停止。請問:PLC發給伺服驅動器的脈沖沒有用完怎么處理,它對后面絲桿移動的位置有沒有影響?
得龍節電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 246 點
下載積分: 931 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2024-10-09
查看得龍節電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 13:23
不知道你的速度如何,如果速度要求不嚴格的話,可以先用定位指令定位,然后用很短的距離用接近開關來用慢速定位就可以解決問題。