最近上了新項目,因為A4的貨期較長,所以選了A5的伺服,一個是750W的,其它200W。 定位模塊是三菱的QD70P8。 問題如下: 伺服回原點的時候,近點開關ON時,進入爬行速度,但是這個爬行距離非常長,大概100mm。 這樣長的爬行距離肯定是不行的,直接就碰到極限開關了。 經過分析之后,發現是Z相脈沖問題,也就是近點開關ON后,開始等待Z相脈沖,如果這個Z相脈沖離近點開關較遠時,爬行距離就會很長。 之前用A4的時候,沒有這個問題,三菱的伺服也沒這個問題,不知這個A5怎么會這樣,請教大家有沒什么解決的方法。 |
---|---|
|
twt97
級別: 略有小成
|
應該是參數設置問題,再仔細看說明書,A5我也沒用過 |
---|---|
|
farness
級別: *
|
因為這套程序的QD70P8部分是套用以前的,伺服是三菱,用在A5就有這個問題。 現在只能松開聯軸器手動找到離近點開關最近的Z相脈沖位置,很不方便。 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
|
---|---|
|
farness
級別: *
|
A5的資料我都有,綜合版的都看完了,沒發現有什么參數可以調。 |
---|---|
|