樓主  發表于: 2010-08-05 21:05
最近上了新項目,因為A4的貨期較長,所以選了A5的伺服,一個是750W的,其它200W。
定位模塊是三菱的QD70P8。

問題如下:

伺服回原點的時候,近點開關ON時,進入爬行速度,但是這個爬行距離非常長,大概100mm。
這樣長的爬行距離肯定是不行的,直接就碰到極限開關了。

經過分析之后,發現是Z相脈沖問題,也就是近點開關ON后,開始等待Z相脈沖,如果這個Z相脈沖離近點開關較遠時,爬行距離就會很長。

之前用A4的時候,沒有這個問題,三菱的伺服也沒這個問題,不知這個A5怎么會這樣,請教大家有沒什么解決的方法。
yxgwj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 602 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2019-06-16
查看yxgwj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 15:46
松下A5的沒有用過,也就沒仔細看過它。但是在安川V系列上遇到過這種現象:速度越低,定位越不準確,經過多次試驗后發現V系列有個參數與Ⅱ系列的有區別,參數號PN200設為1000,“1”是指使用集電極開路信號。希望能有借鑒作用!