apexcom
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看apexcom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-30 13:24
2臺E740與1臺FX3U通過485口通訊,用參數控制電機的啟停,感覺發出啟動或者停止指令后,電機動作延遲約3秒左右,是什么原因?
(非屏蔽網線,接了SG/SDA/SDB/RDA/RDB,長度800mm,用PLC上485接口自帶的終端電阻)
難道485通訊就這樣慢嗎?求列位大俠給個答案。
jasonox
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 179 點
下載積分: 584 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-02-13
最后登錄: 2023-11-15
查看jasonox的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 16:37
最好將你的通訊參數附上...也許更容易解決問題~~
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-30 18:59
我用2N系列的,終端電阻都沒有接。不知你的通訊速度和你的程序相配嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。