2臺E740與1臺FX3U通過485口通訊,用參數控制電機的啟停,感覺發出啟動或者停止指令后,電機動作延遲約3秒左右,是什么原因?
(非屏蔽網線,接了SG/SDA/SDB/RDA/RDB,長度800mm,用PLC上485接口自帶的終端電阻)
難道485通訊就這樣慢嗎?求列位大俠給個答案。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 18:59
我用2N系列的,終端電阻都沒有接。不知你的通訊速度和你的程序相配嗎?