最近碰到一個問題,伺服電機接到停止信號后應立既停止的      可是現在接到停止信號后有沿時  還要轉一圈才停    請各位高手們幫幫忙  告訴是怎么回事
高手
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 181 點
下載積分: 539 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-09-06
查看高手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-14 08:58
你用定位模塊了嗎,如用那個信號是近原點
zhang198332
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-07-28
最后登錄: 2023-08-01
查看zhang198332的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-14 17:42
是原點阿  到原點也不停
ansonzhan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 300 點
下載積分: 475 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2022-06-04
查看ansonzhan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-11-15 10:59
你用定位模塊了嗎,如用那個信號是近原點
zhang198332
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-07-28
最后登錄: 2023-08-01
查看zhang198332的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-11-20 03:15
怎么    沒有人知道嗎
yangbo-7788
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangbo-7788的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-11-20 19:21
我也想知道原因
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-12-22
查看xingtaig的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-11-20 19:40
那一種控制方式?若是位置控制,信號停止看PLC是否還有脈沖輸出,判斷是PLC還是伺服系統的問題.