zhang198332
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-07-28
最后登錄: 2023-08-01
查看zhang198332的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-13 22:27
最近碰到一個問題,伺服電機接到停止信號后應立既停止的      可是現在接到停止信號后有沿時  還要轉一圈才停    請各位高手們幫幫忙  告訴是怎么回事
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-11-06
查看xingtaig的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-20 19:40
那一種控制方式?若是位置控制,信號停止看PLC是否還有脈沖輸出,判斷是PLC還是伺服系統的問題.