最近碰到一個問題,伺服電機接到停止信號后應立既停止的      可是現在接到停止信號后有沿時  還要轉一圈才停    請各位高手們幫幫忙  告訴是怎么回事
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-12-22
查看xingtaig的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-20 19:40
那一種控制方式?若是位置控制,信號停止看PLC是否還有脈沖輸出,判斷是PLC還是伺服系統的問題.