kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-23 08:34
我想請教一個西門子觸摸屏畫面 自動 切換的問題:
三菱的設置一個畫面切換元件D0,改變D0的數值即可切換畫面。

那么西門子的觸摸屏有沒有類似功能?我找了一頓也沒找到。
這個挺重要的。
例如,報警時自動切換到報警畫面,顯示報警內容。
不用非在主頁面顯示。
請賜教!
多謝!


后來,有高手告訴我使用區域指針功能。我嘗試了一下。
在畫面號  這一欄中  連接選擇了連接1    地址MW0
然后也開啟了連接1

最后在模擬的時候,試圖通過一按鈕修改MW0的數值來切換頁面。結果無法切換。
請指教!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 10:10
如何通過控制器作業51來控制基于 Windows 操作系統的操作面板的畫面切換?
創建區域指針:
在 ProTool 中創建“作業信箱”的區域指針。
預設長度為 4 個字。

圖 01
PLC 作業的結構:
一個 PLC 作業包含 4 個數據字。第一個數據字包含作業號。根據所指定的作業號功能,最多可以在數據字 2 到 4 中傳入 3 個參數。下圖顯示了該數據結構。


圖 02

51 號 PLC 作業結構:

圖 03

關于區域指針及參數設置的詳細信息可以參閱 SIMATIC HMI 通訊手冊中的附錄 B ,“ PLC 作業”。
在條目號 1405528 中可以找到該手冊。
功能設置順序:
如果該作業信箱的第一個字不等于 0 ,操作員面板將執行 PLC 作業。之后操作員面板將把該字歸 0 。因此,必須在輸入作業信箱作業號之前輸入參數。
例程/組態說明:

注意:
在附件的例程中將使用區域指針指向 DB51.DBW0 ,長度為 4 個字。

    * 通過控制器將希望調用的畫面編號輸入作業信箱的第二個數據字( DB51.DBW2 )。如果需要,還可以在作業信箱的第四個數據字 ( DB51.DBW6  ) 中輸入畫面中相應的域號。
    * 在作業信箱中的第一個數據字 (DB51.DBW0) 中輸入作業號“ 51 ”。通過修改該值,操作面板將執行畫面切換,并切換到 PLC 作業中輸入的畫面編號相應的畫面。
    * 一旦畫面切換完成,操作面板將會再一次將第一個數據字 (DB51.DBW0) 寫入 0 。

注意:
一個 PLC 作業一定不能連續調用。一個 PLC 作業通常不能引用長于兩個 PLC 周期。
程序描述:
為了更好的體會 PLC 作業 51 的功能,可以在例程中指定“畫面編號”然后通過一個按鈕來開始 PLC 作業。
通常, PLC 作業的開始及“畫面編號”的設置是由 PLC 程序來完成的。

畫面區域“ 1 ”:
畫面區域“ 1 ”再一次顯示了 PLC 作業的參數結構。

畫面區域“ 2 ”:
在畫面區域“ 2 ”中可以輸入將要調用的畫面編號。
( 在第二個數據字中將會顯示畫面編號 -> Parameter 1 )。

畫面區域“ 3 ”:
通過點擊畫面區域“ 3 ”中的“開始”按鈕開始執行作業。
(按下“開始”按鈕后, PLC 作業號“ 51 ”將會短暫的顯示在第一個數據字中 -> Job number )。

圖 04
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-23 10:14
對于winccflexible:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/24372078?func=ll&objId=24372079&objAction=csView&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=treecontent
另外,使用西門子HMI,可通過報警視圖彈出報警信息,比切換頁面配置簡單得多。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kingfeng1983) 熱心助人
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6766 個
    工控威望: 38367 點
    下載積分: 2629 分
    在線時間: 9498(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-11-06
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-07-23 10:24



    區域指針有5個字長度,第2個字才是指向畫面編號,也就是說,MW2才是畫面編號的存儲地。

    那么久了,樓主仍然未能拜托門外漢的水平,令人惋惜啊。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kingfeng1983) 熱心助人
    kingfeng1983
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-07-23 11:35
    多謝了,批評的是。
    慚愧!
    kingfeng1983
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-07-23 15:01
    再次感謝兩位大家的幫助。
    剛才回來試了一下,其實可以認為西門子的也存在一個D0,在這里就拿MW0舉例吧。
    只要你建立一個變量,把MW0賦給它,然后再此變量的“事件---更改參數  中選擇 activatescreen by number”即可。
    我們就可以通過修改MW0的值來切換頁面了。
    笨者天下
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 3163 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2010-07-22
    最后登錄: 2024-11-06
    查看笨者天下的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-07-23 21:24
    開區域指針做就有點復雜了
    一般還是用樓上兄弟所說的辦法。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kingfeng1983) 理解萬歲!
    yanzhenhua67
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 1111 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2009-09-25
    最后登錄: 2024-08-30
    查看yanzhenhua67的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-07-26 23:06
    同意觀點!