如何通過控制器作業51來控制基于 Windows 操作系統的操作面板的畫面切換?創建區域指針:
在 ProTool 中創建“作業信箱”的區域指針。
預設長度為 4 個字。
圖 01
PLC 作業的結構:
一個 PLC 作業包含 4 個數據字。第一個數據字包含作業號。根據所指定的作業號功能,最多可以在數據字 2 到 4 中傳入 3 個參數。下圖顯示了該數據結構。
圖 02
51 號 PLC 作業結構:
圖 03
關于區域指針及參數設置的詳細信息可以參閱 SIMATIC HMI 通訊手冊中的附錄 B ,“ PLC 作業”。
在條目號 1405528 中可以找到該手冊。
功能設置順序:
如果該作業信箱的第一個字不等于 0 ,操作員面板將執行 PLC 作業。之后操作員面板將把該字歸 0 。因此,必須在輸入作業信箱作業號之前輸入?shù)。
例程/組態說明:
注意:
在附件的例程中將使用區域指針指向 DB51.DBW0 ,長度為 4 個字。
* 通過控制器將希望調用的畫面編號輸入作業信箱的第二個數據字( DB51.DBW2 )。如果需要,還可以在作業信箱的第四個數據字 ( DB51.DBW6 ) 中輸入畫面中相應的域號。
* 在作業信箱中的第一個數據字 (DB51.DBW0) 中輸入作業號“ 51 ”。通過修改該值,操作面板將執行畫面切換,并切換到 PLC 作業中輸入的畫面編號相應的畫面。
* 一旦畫面切換完成,操作面板將會再一次將第一個數據字 (DB51.DBW0) 寫入 0 。
注意:
一個 PLC 作業一定不能連續調用。一個 PLC 作業通常不能引用長于兩個 PLC 周期。
程序描述:
為了更好的體會 PLC 作業 51 的功能,可以在例程中指定“畫面編號”然后通過一個按鈕來開始 PLC 作業。
通常, PLC 作業的開始及“畫面編號”的設置是由 PLC 程序來完成的。
畫面區域“ 1 ”:
畫面區域“ 1 ”再一次顯示了 PLC 作業的參數結構。
畫面區域“ 2 ”:
在畫面區域“ 2 ”中可以輸入將要調用的畫面編號。
( 在第二個數據字中將會顯示畫面編號 -> Parameter 1 )。
畫面區域“ 3 ”:
通過點擊畫面區域“ 3 ”中的“開始”按鈕開始執行作業。
(按下“開始”按鈕后, PLC 作業號“ 51 ”將會短暫的顯示在第一個數據字中 -> Job number )。
圖 04