lqz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 163 點
下載積分: 991 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2013-04-09
查看lqz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-10 16:13
高壓電機啟動不了,1800KW高壓電機停機1個月后,啟動時,同一條10KV線上2臺1250KVA變壓器低壓380V萬能斷路器欠壓(350V,320V)跳閘,不知道是否高壓線路有問題(高壓10.5kv,啟動電流120A),電機為蘭州電機,啟動柜是湖北襄樊萬州的水阻式,電纜,已搖過都沒問題,另因停電1個月,5公里的架空高壓線也巡視過
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新編輯 ]
hutusheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 179 點
下載積分: 11780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-06-27
最后登錄: 2015-08-31
查看hutusheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 16:26
可能是高壓線路缺一相啦
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-10 16:27
高壓電壓低也是一種原因啊  具體在看看你的供電線路
liushanbing
漏電馬達
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 152 點
下載積分: 689 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2016-01-07
查看liushanbing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-10 18:48
我看應該是高壓線路有問題哦,用驗電筆測一下哦,
liushanbing
漏電馬達
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 152 點
下載積分: 689 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2016-01-07
查看liushanbing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-10 18:56
2樓的大師好牛逼哦
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-10 21:27
其它兩臺1250kva變壓器負載小的時候再試一下。
yangddee
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 97 點
下載積分: 468 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2019-06-17
查看yangddee的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-11 18:23
高壓線路有問題,
許一民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 552 點
下載積分: 768 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-07-29
最后登錄: 2024-02-23
查看許一民的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-11 20:44
此水阻要加藥粉的。時間長了查查有沒有問題。高壓是肯定沒問題的。
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-13 16:42
樓主說的好含糊。啟動不了具體是指那一方面呢?我以前處理過1450KW,6000V的高壓電機,也是通過一個轉子串水電阻啟動的,當不能啟動時90%的故障就是水電阻部分。如:水的電導率不足、電極部分不干凈、電極上下運動的上、下限位故障等。
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-13 17:25
首先查看10KV供電是否正常,其次查看水阻是否缺水,導致啟動過流保護及低電壓保護跳閘。低壓側就是因為系統電壓下降低電壓跳閘的。