高壓電機啟動不了,1800KW高壓電機停機1個月后,啟動時,同一條10KV線上2臺1250KVA變壓器低壓380V萬能斷路器欠壓(350V,320V)跳閘,不知道是否高壓線路有問題(高壓10.5kv,啟動電流120A),電機為蘭州電機,啟動柜是湖北襄樊萬州的水阻式,電纜,已搖過都沒問題,另因停電1個月,5公里的架空高壓線也巡視過
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新編輯 ]
liushanbing
漏電馬達
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 152 點
下載積分: 689 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2016-01-07
查看liushanbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 18:48
我看應該是高壓線路有問題哦,用驗電筆測一下哦,
liushanbing
漏電馬達
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 152 點
下載積分: 689 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2016-01-07
查看liushanbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-10 18:56
2樓的大師好牛逼哦