  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-06-28 13:54
有兩個方法你試一下, 把變頻器拆開用酒精棉做表面簡單清洗,后用吹風機吹干,上電試一下, 再不行就在設置里面將檢測接地功能關掉即可
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-06-28 17:01
樓主你的問題我以前也碰到過,當時我們公司有一臺VLT5000的變頻器(37KW),也是不定時的報接地故障。后來經專業維修公司檢查為變頻器內部的電流檢測互感器故障(共有三個,其中一個有問題),因找不到原裝備件,花了好幾千元換了一個替代品,可用了不到半年又出現同樣故障,后來就沒有修了,買了一臺新機。故我建議最好是重新買一個。
jianglei88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 97 點
下載積分: 538 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2012-07-18
查看jianglei88的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-06-28 19:59
變頻器接地,看看變頻器那個模塊最接近散熱板,拆開看看。
kiz123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 354 點
下載積分: 943 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-06-24
查看kiz123的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-06-28 20:10
就是變頻器的問題
gogtgt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 136 點
下載積分: 437 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2024-11-11
查看gogtgt的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-02 06:54
修好沒有?有多余的7.5kwvlt5011嗎?
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10256 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-10-16
查看bodau的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-07-03 20:31
13樓說的現象比較符合你的機器,丹佛斯的電流互感器確實容易出故障,尤其是環境不好的話!建議檢查一下環境,高溫、潮濕、腐蝕等!采取對應措施,加強防護。▏奝CB絕緣漆等)3只互感器壞一只,可以直接去掉不用(前提沒有使用矢量控制)!
yuxinbing8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuxinbing8的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-07-03 21:01
模塊有問題了,建議換了
yuxinbing8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuxinbing8的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-07-03 21:04
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go