手上有臺丹佛斯的VLT5011的變頻器,老是報接地故障,對照說明書,上面說是電機線或電機有接地的地方,但是將電機線從變頻器上撤掉,還是報接地故障,有時變頻器帶電不工作,等一會他也報接地故障,我覺得是變頻器有問題,請教高手老師變頻器究竟是什么問題?
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-28 17:01
樓主你的問題我以前也碰到過,當時我們公司有一臺VLT5000的變頻器(37KW),也是不定時的報接地故障。后來經專業維修公司檢查為變頻器內部的電流檢測互感器故障(共有三個,其中一個有問題),因找不到原裝備件,花了好幾千元換了一個替代品,可用了不到半年又出現同樣故障,后來就沒有修了,買了一臺新機。故我建議最好是重新買一個。