引用通道是使用4-20Ma的電流輸入,通道2使用電壓輸入
引用引用樓主luokeyou于2010-04-11 14:55發表的 關于FX2N-4AD的使用 :各位兄弟: 我想使用FX2N-4AD模塊,通道是使用4-20Ma的電流輸入,通道2使用電壓輸入.我按照特殊功能模塊上編寫的程序,輸入到PLC中,讀不出通道1和通道2的數據,請幫助!謝謝!
引用引用第7樓wu32u2于2010-04-13 10:46發表的 :未寫A-D轉換開始指令。TOP K1 K17 H0000 K1 TOP K1 K17 H0002 K1 TOP K1 K17 H0001 K1 TOP K1 K17 H0003 K1
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號