luokeyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luokeyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-11 14:55
各位兄弟:
  我想使用FX2N-4AD模塊,通道是使用4-20Ma的電流輸入,通道2使用電壓輸入.我按照特殊功能模塊上編寫的程序,輸入到PLC中,讀不出通道1和通道2的數據,請幫助!
謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 16:45
引用
通道是使用4-20Ma的電流輸入,通道2使用電壓輸入

這樣的話通道初始化值應為H3301,而非H3310。