各位大俠,我這有一臺兩個30kW的電機的設備,應該要選多大的導線,單個電機又應該多大的線。在這先謝謝各位了  
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 09:14
按計算公式P=根式3UI功率因素(找不到符號,用文字表達)估算,功率因素。.82計算,最少要10平方多股銅芯線!按經濟的角度考慮,可以用6平方單股銅芯線!
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-16 10:14
兩臺30KM的電機如果長期運作話,又考慮到現在導線都達不到國標,總導線至少要用25MM的銅導線,至于一臺也至少用10平方!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-16 18:01
安全起見。
單臺電機選用16平方以上電纜。
總機選用35平方以上電纜。
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-16 18:59
三相30KW換成電流負載的話大概60A左右,我們導線的選擇在不考慮外界環境等等不良的情況下,一般是按1平方負載8A電流來選擇,所以樓主的單臺電機應該是6平米以上的電纜為佳。越大當然沒有問題,只是價格就貴了。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-16 20:02
總機選用25平方電線
單臺電機直接啟動用16平方,星三角啟動用10平方.
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-16 20:41
考慮電機啟動電流大和以后避免發熱,由于電機處電纜要穿管敷設,加上環境溫度的影響,建議單臺采用25mm2的銅芯電纜為宜。兩臺共用的主電纜應該選95mm2的銅芯電纜。
蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-21 21:20
單機16平方,總機35平方足夠了!如果工況差的可往上加大點。
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-21 21:33
6mm就OK
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
宏仔0750
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 125 點
下載積分: 428 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2023-05-16
查看宏仔0750的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-21 22:30
6mm就可以,最好用10MM比較保險
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-03-22 08:18
看你的電機到電源有多遠,距離近10平方就可以了(單臺),遠的話就加個等級