各位大俠,我這有一臺兩個30kW的電機的設備,應該要選多大的導線,單個電機又應該多大的線。在這先謝謝各位了  
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 18:59
三相30KW換成電流負載的話大概60A左右,我們導線的選擇在不考慮外界環境等等不良的情況下,一般是按1平方負載8A電流來選擇,所以樓主的單臺電機應該是6平米以上的電纜為佳。越大當然沒有問題,只是價格就貴了。