12樓  發表于: 2010-02-20 16:57
我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦?



兄弟,你自己要干什么都不清楚!
看看自己說的話有什么矛盾的地方。。
再說了,如果閥沒有確定,你可以事先給技術條件嘛!
如果閥確定了,且沒有位置反饋信號,你可以用一個一入二出的隔離器來分出信號
一路送閥,一路送PLC,如果你覺得不需要隔離就直接把信號串聯起來不就得了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2010-02-21 07:34
    引用
    引用第11樓wwcwwc于2010-02-19 16:33發表的  :
    如果需要指示燈,編程時容易實現。用比較指令。當大于4MA時輸出一個PLC點。同時用時鐘脈沖來實現加熱功率的大小,如(指示燈長通為20MA)0.5S(為15MA輸出);1.0S(為10MA輸出);2S(為4MA輸出)條件。
    你說的在屏上控制升/降速,一般有二種方式:通訊方式。PLC輸出二個點來控制(變頻器一般通過設置多功能方式來實現加/減速度).

    4mA,10mA,20mA信號怎么捕捉,放到PLC程序中去?
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2010-02-21 10:27
    這些電流信號不需要你去處理,在程序運行中自動地比較,是輸出到執行器去的信號源。如大于4MA時激活一個M0,大于10MA時又激活另一個M1。我上次說的用一個指示燈做不同的指示狀態,就是利用這些M和時間脈沖。
    本帖最近評分記錄:
    15樓  發表于: 2010-02-21 12:57
    程序中這個比較指令要怎么寫?以臺達為例,假如現在輸出的是5mA,和目標4mA去比較,AND> S1    S2 ————(M0)  ,S1和S2怎么寫?
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2010-02-22 12:58
    一個是檢測值(PLC輸入電流信號),另一個為實數(如在20MA時最大值顯示為4000,那么大于4MA時的值是大于800的數了。編程手冊上看看,具體我忘了),進行比較。
    你只要比較800;2000;3000;這三個數。
    我簡單地具例子,只是想說明。一個指示燈可以有若干種顯示方式。就是利用不同的顯示方式來大致顯示不同的電流值。如果需要顯示具體的數值,可以用文本或者觸摸屏方式。那樣資金投入將被放大。
    [ 此帖被wwcwwc在2010-02-22 13:08重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
    17樓  發表于: 2010-02-22 15:49
    就如wwcwwc 同志所說的,這個溫度用模擬量模塊來做,很容易實現,但是我這個溫度是直接用溫控表的做的,用通訊來做,就沒有4mA對應數字800之說了。
    佳史
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看佳史的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2010-02-22 17:26
    看看說明書,溫控表有沒有這樣的功能,開關量輸出,既達到4MA時,溫控器內部有一個繼電器動作,這樣的功能很普遍,設置參數就可以。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-02-23 20:15
    我們又回過來說溫度表的問題。一般溫度表都具有報警功能。你只要把它設置程上極限,直接控制指示燈就可以了。
    本帖最近評分記錄:
    20樓  發表于: 2010-02-23 20:38
    我現在是用PLC加溫控表通訊做的,我要的是能反映電流信號是4mA還是大于4mA這兩個狀態,和報警功能沒什么關系的。
    lihenghao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 769 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2006-08-29
    最后登錄: 2023-02-20
    查看lihenghao的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-03-12 14:25
    選一個合適的電流繼電器
    • «