大家對溫控表輸出信號是4-20mA一定不會陌生,但是我們怎么檢測這個電流信號有無輸出(以便我們用指示燈來表示加熱狀態是開還是關)
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-12 19:10
負載是4-20mA信號的驅動蒸汽比例調節閥,當信號電流大于4mA時是按比例逐漸打開閥門的,你怎么把指示燈與負載并聯,難不成有那種指示燈?(電流為4mA,指示燈滅,大于4mA時,指示燈亮)。1樓的方法只適合開關類型的電磁閥,電加熱。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-13 12:23
我的意思很簡單,當溫控表輸出的電流信號為4mA時,指示燈不亮,當電流信號大于4mA時,指示燈亮。有無辦法?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-13 14:00
引用
引用第7樓張平全于2010-02-13 13:44發表的  :
負載是4-20mA信號的驅動蒸汽比例調節閥,當信號電流大于4mA時是按比例逐漸打開閥門的,你怎么把指示燈與負載并聯,難不成有那種指示燈?(電流為4mA,指示燈滅,大于4mA時,指示燈亮)。1樓的方法只適合開關類型的電磁閥,電加熱。
------------------------------------------------------------------------------------------
小試了一下,I在油壓式比例閥上試的,完全可以并聯在電磁閥線圈端,今上午試的,LED式信號燈/24VDC,另外,放大板上也有輸出信號燈,

我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-02-21 07:34
引用
引用第11樓wwcwwc于2010-02-19 16:33發表的  :
如果需要指示燈,編程時容易實現。用比較指令。當大于4MA時輸出一個PLC點。同時用時鐘脈沖來實現加熱功率的大小,如(指示燈長通為20MA)0.5S(為15MA輸出);1.0S(為10MA輸出);2S(為4MA輸出)條件。
你說的在屏上控制升/降速,一般有二種方式:通訊方式。PLC輸出二個點來控制(變頻器一般通過設置多功能方式來實現加/減速度).

4mA,10mA,20mA信號怎么捕捉,放到PLC程序中去?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-02-21 12:57
程序中這個比較指令要怎么寫?以臺達為例,假如現在輸出的是5mA,和目標4mA去比較,AND> S1    S2 ————(M0)  ,S1和S2怎么寫?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-02-22 15:49
就如wwcwwc 同志所說的,這個溫度用模擬量模塊來做,很容易實現,但是我這個溫度是直接用溫控表的做的,用通訊來做,就沒有4mA對應數字800之說了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-02-23 20:38
我現在是用PLC加溫控表通訊做的,我要的是能反映電流信號是4mA還是大于4mA這兩個狀態,和報警功能沒什么關系的。