ggggusrho
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggggusrho的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-22 11:46
現在本人做了一個壽命實驗架,分5層,共用一個電源供應器,兩條主線上并5條分線每一層加20個微型馬達做老化實驗,而每個馬達的性能相同,同時工作時,現在存在的問題是每一層之間都存在電壓降,最大的差0.4V,請教一下為什么會有這么大的壓降???
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2482 個
工控威望: 1778 點
下載積分: 83657 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-22 11:50
呵呵,十個手指都有長短!不可能完全相同,是存在允許的精度誤差的!
agump
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 155 點
下載積分: 512 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-08-01
最后登錄: 2016-12-09
查看agump的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-22 18:23
你的馬達的阻抗不是絕對相等的,
你的電源到負載的電線長度也不一定相等,同樣的電源,也會出現負載分到的電壓有不相同。
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-22 21:03
是不是線細了,電流大了嘛,換粗點的線。每個并接頭搪上錫就好多了。有壓降也就無非是電流和電阻造成,降低電阻是個辦法
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-26
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-22 21:35
同意樓上兩位的看法。