ggggusrho
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggggusrho的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-22 11:46
現在本人做了一個壽命實驗架,分5層,共用一個電源供應器,兩條主線上并5條分線每一層加20個微型馬達做老化實驗,而每個馬達的性能相同,同時工作時,現在存在的問題是每一層之間都存在電壓降,最大的差0.4V,請教一下為什么會有這么大的壓降???
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-22 21:03
是不是線細了,電流大了嘛,換粗點的線。每個并接頭搪上錫就好多了。有壓降也就無非是電流和電阻造成,降低電阻是個辦法