huochong6328
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huochong6328的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-18 09:59
     廠里突然停電后,發現S7 300的PLC連接不上了,當時的狀態是CPU上的STOP燈一直閃爍,當時以為CPU壞了,就拿了個新的CPU換上,換上后還是一樣的情況,還是連接不上,把存儲卡拔出來后,發現好了,一插進去就不好,然后換個存儲卡,插上去之后還是這樣,就這樣兩套CPU和存儲卡互換都一樣的故障,最后沒辦法,重新再拿了套新的CPU和存儲卡一起換上后,問題解決。請高手分析下,為什么會出現這種情況?
chenguanghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenguanghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-05 11:24
程序可能丟了,重新下載程序就行了,如果下載不了檢查下硬件組態,看下有報警的沒有
一般都是程序丟了
huochong6328
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huochong6328的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-05 12:08
關鍵都連接不上了,怎么下載程序。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2463 個
工控威望: 1750 點
下載積分: 82135 分
在線時間: 1504(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-01
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-05 12:32
沒有用斷電保持輔助繼電器或位元件來編程!程序在運行時,突然斷電沒有及時保存所需要的狀態信息!錯誤的操作故障!可以查看故障說明,故障燈或STOP燈閃爍的次數和頻率表示不一樣故障代碼!個人淺見,僅供參考!