樓主  發表于: 2009-12-18 09:59
     廠里突然停電后,發現S7 300的PLC連接不上了,當時的狀態是CPU上的STOP燈一直閃爍,當時以為CPU壞了,就拿了個新的CPU換上,換上后還是一樣的情況,還是連接不上,把存儲卡拔出來后,發現好了,一插進去就不好,然后換個存儲卡,插上去之后還是這樣,就這樣兩套CPU和存儲卡互換都一樣的故障,最后沒辦法,重新再拿了套新的CPU和存儲卡一起換上后,問題解決。請高手分析下,為什么會出現這種情況?
chenguanghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenguanghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-05 11:24
程序可能丟了,重新下載程序就行了,如果下載不了檢查下硬件組態,看下有報警的沒有
一般都是程序丟了