slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1171 點
下載積分: 5859 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-08
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-14 11:30
本人這邊有一臺壓力變送器,但同時既要把4-20ma的信號送至現場顯示表又要送至plc,為此這樣連接:把壓力變送器,數顯表,plc三者互相串聯起來,既壓力變送器的負端入數顯表的正端,數顯表的負端入plc的負端,plc的正端接變送器的正端,這樣不知可以不可以,會不會留下什么隱患?因為這等于說是plc同時驅動兩個負載了,謝謝!希望知深人士給個答案。
張堯愛你
學以致用學無止境用知識創造財富用財富釀造生活
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 478 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-07-23
查看張堯愛你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 19:10
用三菱FX2n-2AD就可以了
likui58
朝著目標,不懈努力。。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 206 點
下載積分: 478 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2008-09-21
最后登錄: 2019-12-25
查看likui58的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-15 11:32
三菱的沒用過,但是我用過西門子的溫度探頭檢測的溫度同時送給兩個控制器LOGO和CPU-224 ,是把這兩個控制器并聯到溫度探頭的,就是把探頭的正同時接到兩個控制器的正,探頭的負同時接到兩個控制器的負,能工作正常。
為了心中的夢想,我會不懈努力!
gudulang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gudulang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-21 12:59
電流信號是可以的,把PLC的模擬量模塊與顯示表串聯就可以。