樓主  發表于: 2009-11-14 11:30
本人這邊有一臺壓力變送器,但同時既要把4-20ma的信號送至現場顯示表又要送至plc,為此這樣連接:把壓力變送器,數顯表,plc三者互相串聯起來,既壓力變送器的負端入數顯表的正端,數顯表的負端入plc的負端,plc的正端接變送器的正端,這樣不知可以不可以,會不會留下什么隱患?因為這等于說是plc同時驅動兩個負載了,謝謝!希望知深人士給個答案。
張堯愛你
學以致用學無止境用知識創造財富用財富釀造生活
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 478 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-07-23
查看張堯愛你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 19:10
用三菱FX2n-2AD就可以了